Hydraulischer Abgleich:
Kann nur seriös gemacht werden, wenn Verlegepläne der FuBoHei vorliegen und ein Bedarfsprofil, selbst ich habe sowas bei meinem über 10 Jahre "alten" Haus nicht bekommen. Kenne auch keinen, der sowas hat... Haben aber auch nur "billig" gebaut bis 750TEURO....
Die Einstellung, bis bei jedem Raumfühler auch die Temperatur pro Raum gepasst hat, habe ich über zwei Heizperioden mit trial and error an den Ventilen selbst vorgenommen, weg von der Standardeinstellung. Hat 11 Jahre funktioniert. Bis jetzt. Mein Heizungsmensch hat mir ergo von meiner Nachfrage nach dem Abgleich abgeraten, weil er ein funktionierendes System stören würde, aber die Spülung der Heizung und Ventilprüfung vorgeschlagen, in den Räumen mit der weitesten Distanz zum Verteiler wurde es nämlich nach und nach immer kälter und bei den näheren Räumen immer wärmer, was aber nix mit dem eingestellten Durchfluss per se zu tun hat. Daher kam ja nämlich mein "Wunsch" nach dem Wundermittel Hydraulischer Abgleich auf, weil das überall propagiert wird...
Käse aus der Presse, zumindest bei den meisten Kunden, so mein Heizungsmensch. Für mich als Laie dahingehend plausibel, wenn man dafür eigentlich Pläne braucht....
Ergo: Heizungsschleifen spülen, Ventile prüfen, vielleicht Pumpe tauschen, über 1.000 Euro sparen, wovon ein Teil als unnötiger BAFA-Zuschuss allerdings zurück käme...
Du hast einen Thermischen Abgleich gemacht. Der hydraulische Abgleich ist tatsächlich nur die Grundeinstellung auf Basis der Berechnungen. Den thermischen Abgleich kann man so wie du nur selber durchführen, weil es über mehrere Winter und Übergangsperioden immer wieder angepasst werden muss. Ebenso die Heizkurve.
Am besten erstmal alle Ventile aufdrehen und dann nach und nach vorsichtig runterstellen. Im Idealfall muss man dann gar nicht mehr regeln, sondern die Heizkurve alles erledigen lassen. Das ist die effektivste Variante.
Einzelraumregelung nur so einstellen, dass sie bei Sonneneinstrahlung abriegelt. Bevor alles sauber eingestellt ist, aber erstmal offen lassen, damit man zu warme Räume identifizieren kann.
Bei modernen Heizungen keine Absenktemperatur und keine unbeheizten Räume! Das war nur sinnvoll, als die Heizung noch 70° Vorlauftemperatur gefahren hat.