Hallo zusammen,
das wird dann aber mit der Notstromversorgung ganz schön teuer....
Was spräche denn dagegen für den SHTTF "Notstomfall" nur einen einphasigen Generator zu verwenden ? (und die richtig stromfressenden Verbraucher wie Elektroherd, Boliler etc. während dieser Zeit eben nicht zu benutzen ?)
Bei mir z.B. gibt es nach dem Zähler eine Hauptsicherung die aus 3 Schmelzsicherungen für die 3 Phasen L1, L2 und L3 besteht.
Dahinter gibt es Sicherungsautomaten für die weitere Verteilung und 6 Schmelzsicherungen für 2 Drehstromsteckdosen.
In "Notstromfall" könnte man doch die 3 Hauptsicherungen entfernen und hätte somit das Haus komplett vom Netz.
Dann brückt man L1, L2 und L3 und speist den einphasigen Generator oder einen kräftigen Wechselrichter (mit Batteriebank) über L1+L2+L3 ein und N und Schutzleiter/ Erde.
Dies alles liesse sich doch auch über einen idiotensicheren Um-Schalter bewerkstelligen (mit mechanischer Logik die verhindert, dass die 3 Haupt-Schmelzsicherungen zum öffentlichen Netz in der Notstomstellung wieder reingeschraubt werden könnten) .
Könnte man sowas denn nicht VDE/ vorschriftsmäßig bewerkstelligen ?
Dieses Spielchen könnte man im äußersten Notfall ggf. sogar über eine Drehstromsteckdose spielen ..... (ich weiss das ist keinesfall "Idoitensicher" und "streng verboten" und gefährlich)
....dann darf nämlich keiner die Hauptsicherungen wieder reinschrauben solange diese Stecker steckt..... sonst "au weia"....
Gibt es dazu bereits elektrotechnisch "saubere", fertig käufliche konstruktive Möglichkeiten ?
Gruss, Udo (DL 8 WP)