moin moin,
ich nehme eure Kritik gerne an, das ich da nachbesserungsbedarf habe ist verständlich.
Die Kabeldimensionen sind folgende:
Modul -> Laderegler 4mm² 2m
Laderegler -> Batterie 2,5mm² 1m
Batterie -> Inverter 50mm² 0,5m
Inverter -> Verteilung 3x1,5mm² 0,2m
Weitere Leitungen NYM 3G1,5
Abgesichert mit Automat (noch 6A)
Das die Batterie zu klein geraten ist nehme ich gerne zur kenntnis. Momentan ist das die erste (Versuchs)Anlage für Komplettversorgung.
Mit den China Ladereglern bin ich ganz zu frieden, sie schalten bei 10,5V ab. Der Inverter bei 10V.
Das jetzige Gartenhaus wird bald abgerissen, der neubau wird mit wohl 300-400Wp Modulleistung ausgestattet werden und soll 2x260Ah AGM Akkus laden.
LG Temeon