Vielen lieben Dank für die ganzen zielführenden Kommentare.
1. Den Eintrag aus Wikipedia mir 230V +-10% = 253V max. Ist mir geläufig.
2. Am Generator kann man die Spannung schön überwachen. L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1.
Leider ist die Anzeige etwas ungenau. Würde auf +-5V schätzen, deshalb habe ich im Leerlauf mit dm Multimeter gemessen.
3. Die Frequenz Anzeige ist ebenfalls rcht träge und ungenau. Würde auf +-0,25Hz tippen
4. Das Haus ist modern und Baujahr 2006. Es wird Dreiphasig angefahren.
5. Die Schräglast hatte ich auch im Verdacht, allerdings lagen beim Testlauf vielleicht höchstens 500W an. Selbst wenn ich die über eine Phase ziehe, dürfte draus noch kein Problem entstehen.
Ich werde kmmende Woche einen weiteren Testlauf starten, diesmal an meiner Werkstatt mit weniger Microelektronik. Es werden alle Phasen auch unter Last geprüft mit Oszilloskop usw.
Bisher war der Generator nur bei Veranstaltungen und Baustellen im Einsatz und hat in seinen bisher 100 Betriebsstunden tadellos funktioniert.
Wenn Interesse besteht, mach ich für die Aktion gerne einen Thread auf und berichte über die Erkenntnisse.
Gruß offroader