Das ist vor allem bei Wärmepumpen ein Problem weil mit jedem Grad höher die Effizienz sinkt.
Das Thema wird seit Jahren im haustechnikdialog durchgekaut. Sicher ist es mit wöchentlicher Legionellenfunktion. Was aber auch geht, ist ausreichender Verbrauch. Wenn der Speicher nur noch auf 48° läuft, ist er bei 39° Duschtemperatur auch schneller leer, als wenn die Duscharmatur 60° runtermischen muss. Bei genug Wasserumsatz passiert nichts. Haben diverse Benutzer mit Labortests geprüft.
Wichtig ist, jede Zapfstelle zu benutzen. Selten genutzte Warmwasseranschlüsse sind der Hauptauslöser.
Meine Zirkulation läuft mindestens einmal am Tag für eine Minute und mein selten benutzter Warmwasseraußenanschluss (frostfrei ;)) ist zur Küche durchgeschleust.