Gestern wurden die Klemmverschraubungen geliefert und gleich eingebaut.
Jetzt sieht der Biegeradius der Schläuche deutlich gesünder aus.
Gestern wurden die Klemmverschraubungen geliefert und gleich eingebaut.
Jetzt sieht der Biegeradius der Schläuche deutlich gesünder aus.
Moin
Keiner mag Klugscheisser, ich weiss 😇
3 Dinge zur Dämmung, sollte es sich um normale Armaflex o.ä handeln:
1. nicht UV stabil
2. saugend ( Regen )
3. beliebtes Nistmaterial bei Vögeln.
Tip :
1. andere Dämmung
Oder
2. mit Aluklebeband umwickeln, das schafft zumindest bei zwei Punkten Abhilfe.
Grüße
Für Tipps bin ich immer dankbar.
Werde da irgendwie für den passenden Schutz sorgen
ich würde da nen kleinen kasten drum bauen und den holraum noch zusätzlich dämmen.
Als übergabgslösung hatte ich rettungsdecken rum gewickelt und dann mit klebeband fixiert.
Aluflexrohr aus dem Lüftungsbau in leichter Übergröße zum jetzigen Durchmesser nehmen, längs aufschneiden, leicht überlappend um die jeweiligen Rohre legen. Naht und oberen und unteren Anschluß mit Sikaflex abdichten (UV-beständige Variante in hochflexibel nehmen, die Bootsbau-Produkte sind gut bei Vibrationen). Aluflexrohr beim Lüftungsbauer anschauen damit du die richtige Stärke nimmst als Ballance zwischen Haltbarkeit und Flexibilität beim Biegeradius.
Hydraulischer Abgleich für Dummies
Man ist das ne scheiße
Hab erst alle Heizkörpervoreinstellventile ganz auf gedreht,
Vorlauftemperatur auf 40° Fest eingestellt und dann immer den mit der höchsten Rücklauftemperatur um 1 Stufe runter gedreht bis alle auf die gleichen Rücklauftemperaturen hatten.
Das ergebnis waren Strömungsgeräuse des Todes und 12,4 Liter Durchfluss bei 4700 U/min Pumpendrehzahl
Also weil es so viel spass macht alle Ventile wieder auf Stufe N und dann nur an den vier kleinsten Heizkörpern bei denen die Vor und Rücklauftemperatur fast gleich war über das Rücklaufabsperventil (macht weniger strömungsgeräusche) leicht eingedrosselt so das Vor und Rücklauf ca 3-4°C unterschied hatten.
Erbebnis 19,8 Liter bei 3300 U/min Strömungsgeräusche auf gerade noch erträglichem Level
Bin gespannt ob das Takten so etwas besser wird.
Das ergebnis waren Strömungsgeräuse des Todes und 12,4 Liter Durchfluss bei 4700 U/min Pumpendrehzahl
Wenn ich das so lese wäre da nicht zuallererst der Einbau einer Pumpe mit Differenzdruckregulung angesagt? Oder wenigstens die vorhandene Pumpe so herunterregeln, das nicht das Heizwasser, energieaufwendig, mit viel Schmackes, durch die Anlage gejagt wird. Man sollte ja nicht vergessen, das es früher gut funktionierende Anlagen gab, ganz ohne Pumpe, die nur durch thermischen Auftrieb umgewälzt wurden.
Wärmepumpen brauchen angeblich eine gewisse mindest Durchflussmenge und laufen erst bei höheren Durchflussmengen und niederen vorlauftemperaturen effizient.
Das ist bei Sanierungen scheints offers ein Problem weil Gas und Öl Heizungen normalerweise niedrige Durchflussmengen und hohe Temperaturen haben.
So sieht sieht der Stromverbrauch im ersten Monat mit Wärmepumpe aus.
Leider hab ich erst zur Monatsmitte die Parameter des PV Speichers angepasst.
Screenshot_20230403_011136_Firefox.jpg
Screenshot_20230403_005946_Firefox.jpg
Das ergebnis waren Strömungsgeräuse des Todes und 12,4 Liter Durchfluss bei 4700 U/min Pumpendrehzahl
...
Erbebnis 19,8 Liter bei 3300 U/min Strömungsgeräusche auf gerade noch erträglichem Level
müssten sich drehzahl und drehzahl nicht proportional zueinander verhalten?
Hi Leute.
Anlässlich des ersten Dunkelflauten Tages dieser Heiz-Saison gibt es mal wieder einen kleinen zwischen Bericht zur Wärmepumpe und ihrem Zusammenspiel mit der PV-Anlage.
Screenshot_20231202-102511~2.png
Über den Daumen sollte die Wärmepumpe dann auf einen Jahresverbrauch von 2000-2500 kWh kommen.
Zum Vergleich vorher waren ~ 12000 kWh Gas fällig.
Screenshot_20231202-112616~2.png
So sieht der Stromverbrauch bei eines Dunkelflauten Tages bei 0°C Außentemperatur mit Laufender Wärmepumpe bei 37°C Vorlauf Temperatur inklusive Elektrisch Kochen, Spülmaschine usw aus.
Screenshot_20231202-122723.png
Zum Vergleich So sieht ein guter Tag der PV-Anlage aus.
Screenshot_20231202-102127~2.pngWenn alles gut läuft werde künftig ~1900 kWh vom Jahresverbrauch zukaufen müssen.
Screenshot_20231202-102219~2.png
Im Jahr 2022 noch ohne Wärmepumpe musste ich so 1300 kWh Strom zukaufen.
Da es bei meiner Anlage noch ne Menge optimierungs Potential gibt bin ich zuversichtlich das ich den Verbrauch in Zukunft sogar noch etwas senken kann.
Ein Jahr mit Wärmepumpe in Zahlen.
Fertighaus in KFW 100 Bauweise mit 125m² Wohnfläche
Bisheriger Gasverbrauch 12500 kWh
Bisheriger Stromverbrauch 5000-5500 kWh im Jahr,
davon 1300 kWh zugekauft, Rest über PV selbst erzeugt.
Stromverbrauch gesamt von 01.05.23 bis 30.04.24 7188 kWh,
davon 2437 kWh zugekauft, Rest über PV selbst erzeugt.
Stromverbrauch der Wärmepumpe von 01.05.23-30.04.24 2438 kWh
Erzeugte Wärmemenge 7998 kWh
Das ergibt eine JAZ von 3,28
Kosten
Wenn ich letztes Jahr mit Gas geheizt hätte, hätte es ca. 1600€ gekostet (wegen den gesunkenen Preisen wären künftig 1050€ fällg)
von den 2438 kWh der Wärmepumpe musste ich 1137 kWh für 0,30€ pro kWh kaufen, macht 341€
die restlichen 1301 kWh hab ich von der PV, konnte sie dadurch natürlich nicht verkaufen, was einen entgangenen Gewinn von 176 € ergibt.
Das ergibt also Heizkosten von 517€
Wie hoch war das Invest?
Ca. 6000€
Hab aber alles selbst eingebaut.
Förderung hab ich keine beantragt.
Ca. 6000€
Hab aber alles selbst eingebaut.
Förderung hab ich keine beantragt.
Danke. Das zeigt auf, das es doch möglich ist. Und man nicht 40.000 Euro in die Hand nehmen muss.
zur optimierung der wärmepumpe könntest du die noch sg ready machen und im sunny portal einbinden. Geht super mit shelly 3 em, wenn wlan stark genug in der hauptverteilung
Geht super mit shelly 3 em, wenn wlan stark genug in der hauptverteilung
Ich glaube mein Sma HM 1 unterstützt das noch nicht
Die Anbindung läuft ja über LAN, aber weiß es auch nicht egnau. Habe esx bisher nur mit dem aktuellen, der gleichzeitig ein Zähler ist, gemacht.