Wärmepumpe mit PV kombinieren – Eure Erfahrungen?

  • Wenn Sie zu viel taktet ist sie eigentlich zu groß. Moduliert sie? Hast du einen Pufferspeicher?

    Was mir an Fachwissen und Intelligenz fehlt mach ich mit (hier könnte ihr Produkt stehen) wieder weg.

    lutra incognita aus DE B/BB

  • Ok ich glaub ich hab die Begrifflichkeiten durcheinandner... Was meinst du jetzt mit taktet und moduliert...


    Pufferspeicher haben die Vorbesitzer auch nicht gebaut

  • Takten ist wenn die Wärmepumpe häufig an und aus geht. Im idealfall geht sie nur einmal an Tag an um Schaltzyklen zu sparen.

    Modulieren ist wenn die Wärmepumpe drehzahlgesteuert ist um sich dem Wärmebedarf anzupassen. Eine Wärmepumpe die auf modulierter, also geregelter, Drehzahl läuft liefert im idealfall genau so viel Wärme wie gerade benötigt wird. Dann ist der Strombedarf proportional zum Wärmebedarf und zur Drehzahl.


    Wenn kein Pufferspeicher im Heizkreis ist dann muss die Wärmepumpe die Heizkreise direkt versorgen, das ist energetisch effizienter, lässt aber auch weniger Tolleranze bei der Berechnung. Ein Pufferspeicher ist vorgeschrieben wenn du eine Solartermie oder einen Festbrennstoffkessel hast.

    Was mir an Fachwissen und Intelligenz fehlt mach ich mit (hier könnte ihr Produkt stehen) wieder weg.

    lutra incognita aus DE B/BB

  • Ja dann hab ich es doch richtig... modulieren kann se nicht aber springt pro Tag im Schnitt 8-9 mal an und geht wieder aus. Komischerweise macht sie mein Heißwasser auch nur auf maximal 45 Grad.

  • Dann ist sie aber auch nicht unterdimemensionierten. Wenn sie nur eine Geschwindigkeit/Wärmeleistung kann, die für eine gewisse Minustemperatur ausgelegt ist, wie soll sie dann die Leistung reduzieren? Das geht dann nur mit takten. Wenn du dich ein wenig in der Einstellung umsieht findest du bestimmt eine Möglichkeit die Schalthysterese zu vergrößern, dann werden die An- und Auszeiten länger. Oder du schickst sie über Tage von Hand in den Standby.

    Was mir an Fachwissen und Intelligenz fehlt mach ich mit (hier könnte ihr Produkt stehen) wieder weg.

    lutra incognita aus DE B/BB

  • Ja das mache ich ja schon mit den Einstellungen, aber das führt halt teilweise auch dazu das es abends kalt ist. Ist alles was kompliziert bei uns im Haus.... Durch die bodentiefen Fenster überall wird es über Tag schnell zu warm aber so schnell kann die WP eben nicht gegenregulieren bei FBH.

    Ich versuche mich da im Moment rein zu lesen aber bisher sieht es für mich nach neuer WP aus die dann auch mit der Solaranlage zusammen arbeiten kann.

    Ist aberr leider so gar nicht mein Fachgebiet.

  • Ja das mache ich ja schon mit den Einstellungen, aber das führt halt teilweise auch dazu das es abends kalt ist. Ist alles was kompliziert bei uns im Haus.... Durch die bodentiefen Fenster überall wird es über Tag schnell zu warm aber so schnell kann die WP eben nicht gegenregulieren bei FBH.

    Ich versuche mich da im Moment rein zu lesen aber bisher sieht es für mich nach neuer WP aus die dann auch mit der Solaranlage zusammen arbeiten kann.

    Ist aberr leider so gar nicht mein Fachgebiet.

    Das scheint bei mir ja ähnlich zu sein. Aber der Invest rechnet sich doch nicht.

    Unsere WP ist nun 10 Jahre im Betrieb. Ich hoffe Sie hebt weitere 10. Wenn Sie aktuell defekt gehen sollte würde ich nur in einen Heizstab investieren.

    Und ich würde meine Kaminofen auf den Anschluss der WP setzen um zusätzlich den Speicher zu erhitzen.

  • Das scheint bei mir ja ähnlich zu sein. Aber der Invest rechnet sich doch nicht.

    Unsere WP ist nun 10 Jahre im Betrieb. Ich hoffe Sie hebt weitere 10. Wenn Sie aktuell defekt gehen sollte würde ich nur in einen Heizstab investieren.

    Und ich würde meine Kaminofen auf den Anschluss der WP setzen um zusätzlich den Speicher zu erhitzen.

    Jain, ich kann meinen Kamin -standortbedingt- nicht in das Wassernetz integrieren. Also nicht ohne massive Umbaumaßnahmen. Unsere WP ist jetzt 20 Jahre alt und da überlegt man dann doch schon an nem Neueinbau. Vor allem wenn ich bedenke das es noch ne Förderung gibt und ich im gleichen Atemzug noch die PV erweitern könnte

  • Jain, ich kann meinen Kamin -standortbedingt- nicht in das Wassernetz integrieren. Also nicht ohne massive Umbaumaßnahmen. Unsere WP ist jetzt 20 Jahre alt und da überlegt man dann doch schon an nem Neueinbau. Vor allem wenn ich bedenke das es noch ne Förderung gibt und ich im gleichen Atemzug noch die PV erweitern könnte

    Ich kenne die aktuellen WP Preise nicht. PV ist ja momentan günstig.

  • Ja sind nicht ganz günstig aber noch gibts nen bissl Förderung und in der Kombination bei uns amortisiert sich die Investition nacch 14 Jahren. Danach gibts nur noch Plus

  • Durch die bodentiefen Fenster überall wird es über Tag schnell zu warm aber so schnell kann die WP eben nicht gegenregulieren bei FBH.

    wenn die FBH nicht zu knapp dimensioniert ist, kannst du ein selbstregelndes system schaffen d,h. Alle fubo heizkreise immer auf , außer räume in denen es über den tag nicht gleich warm sein darf, wie in der nacht.


    Die vorlauf Temperatur darf dann nur ein paar grad übercder gewübschtrn Raum temperatur liegen.

    W3nn sich ein raum stark aufheizt, erfolg durch due Fubo auch etwas kühlung und überzragung in andere räume

    aus DE gesendet....

  • Sie läuft zu oft, zu lang und taktet zwischendurch je nach Wetterlage... Außerdme haben wir 200m² Wohnfläche und der Hersteller empfiehlt dieses Modell bis 200m²

    Vergiss m² Angaben, das ist absolut nicht vergleichbar. Es kommt auf viel mehr Faktoren an, z.B. Isolierung, Lüftung, Fenster, Verlegeabstand der Leitungen,...

    Ich habe eigentlich schon viele überdimensionierte Wärmepumpen gesehen aber noch selten eine unterdimensionierte.

    Wärmepumpen sollen lange laufen! Meine modulierende läuft den halben Winter durch und unterbricht nur für das Warmwasser. Zugegeben, nicht ganz vergleichbar mit deiner On/Off WP.


    Wenn die Wärmepumpe taktet (also immer wieder Abschaltet), bringt sie die Energie nicht ins Haus und schaltet ab. Also ist sie nicht zu klein. Kein Puffer ist für eine On/Off Wärmepumpe wie deine zwar nicht Ideal, aber du kannst versuchen die Takte zu Reduzieren:

    ALLE Heizkreise aufmachen! Jeder geschlossene Heizkreis ist schlecht für das System, du bringst damit keine Energie ins Haus.

    Ein Hydraulischer abgleich sollte gemacht sein, wenn nicht bitte danach Googeln und selber machen. Wenn es dir im Haus dann zu warm wird, muss die Heizkurve runter. Ansonsten so lassen wie sie ist.

    Bei Luft-Wärmepumpen empfiehlt es sich Tagsüber zu Heizen, da dann meist die Außentemperatur höher ist und die WP dann einen höheren Wirkungsgrad hat. Nachts kann man dann die Nachtabsenkung verwenden, aber nur um 1-2 Grad damit das Haus nicht zu sehr auskühlt.

    Sollte die WP trotzdem zu sehr takten, ein Zeitfenster von 4-5 Stunden morgens und eines Abends einprogrammieren, damit Sie in dieser Zeit wenigstens durchläuft.


    Wenn Sie mehr als 2-3x am Tag Warmwasser nachlädt würde ich die Hysterese anpassen. Meine WP lief Standardmäßig bis 52°C und schaltete bei 46°C schon wieder ein für den Warmwassertakt. Das Ergebnis waren 5-6 WW Takte pro Tag. Wenn man den Abstand zwischen Ein- und Ausschalttemperatur vergrößert, kann man sich da auch ein paar Takte sparen. Natürlich würde ich hier auch an den Komfort denken und zu den 'Hauptwarmwasserzeiten' nachladen.


    Aber da die Anlage nicht in die Solaranlage einbindbar ist sind ihre Tage eh gezählt

    Meinst du Photovoltaik (Strom) oder eine Hydraulische?

    Ersteres kannst du ganz einfach per Uhrzeit machen, damit deckst du zumindest einen großteil der Tage mit Sonnenschein ab.


    Eine Solaranlage die dir die Heizung mit warmen Wasser unterstützt würde ich bei einer Wärmepumpe mMn nicht machen.

    "Wir brauchen kein Telefon, wir haben genügend Boten!" Britische Post 1878

  • Normalweise sollte es bei genügend großem Warmwasserspeicher auch ausreichend sein, nur ein Mal am Tag Warmwasser zu machen.

    Bei mir passiert das einmal am Tag und zwar am Nachmittag. Dort ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass auch Strom aus der PV Anlage verfügbar ist.

  • Normalweise sollte es bei genügend großem Warmwasserspeicher auch ausreichend sein, nur ein Mal am Tag Warmwasser zu machen.

    Ja sollte es wenn sie denn mehr als 45 Grad aufheizen würde... Meine schaltet bei 45 Grad ab und ich kann sie auch nicht höher stellen. Laut meinem Heizungsbauer wohl ein Fehler in der Zusammenstellung der Komponenten. Ne andere Erklärung hat er auch nicht.

    Meinst du Photovoltaik (Strom) oder eine Hydraulische?

    Ersteres kannst du ganz einfach per Uhrzeit machen, damit deckst du zumindest einen großteil der Tage mit Sonnenschein ab.

    Ersteres, und habe ich auch schon so programmiert sofern das mit unserem Lebensverhalten dank Schichtdienst machbar ist.



    Wenn die Wärmepumpe taktet (also immer wieder Abschaltet), bringt sie die Energie nicht ins Haus und schaltet ab. Also ist sie nicht zu klein. Kein Puffer ist für eine On/Off Wärmepumpe wie deine zwar nicht Ideal, aber du kannst versuchen die Takte zu Reduzieren:

    ALLE Heizkreise aufmachen! Jeder geschlossene Heizkreis ist schlecht für das System, du bringst damit keine Energie ins Haus.

    Ein Hydraulischer abgleich sollte gemacht sein, wenn nicht bitte danach Googeln und selber machen. Wenn es dir im Haus dann zu warm wird, muss die Heizkurve runter. Ansonsten so lassen wie sie ist.

    Bei Luft-Wärmepumpen empfiehlt es sich Tagsüber zu Heizen, da dann meist die Außentemperatur höher ist und die WP dann einen höheren Wirkungsgrad hat. Nachts kann man dann die Nachtabsenkung verwenden, aber nur um 1-2 Grad damit das Haus nicht zu sehr auskühlt.

    Sollte die WP trotzdem zu sehr takten, ein Zeitfenster von 4-5 Stunden morgens und eines Abends einprogrammieren, damit Sie in dieser Zeit wenigstens durchläuft.

    Die Energie bringt sie schon ins Haus. Heizkreise sind eh immer alle offen alleine schon dadurch das wir im UG bis aufs Klo und Schlafzimmer alles architektonisch offen und verbunden haben. Da würde was anderes keinen Sinn machen. Im OG sind auch immer alle auf bis auf die Abstellkammer da dort der Fußboden fast komplett voll steht und es sich stauen würde.

    Haus zu warm passiert vor allem abends wenn tagsüber irgendwo lange das Fenster auf war oder die AUßentemperaturen grade im Herbst und Frühling schnell schwanken. (Also nicht nur Tag/Nacht)

    Hydraulischer Abgleich hab ich vor nem Jahr gemacht, brachte aber kaum was.


    UNd Wasser, ja da ist eben das Problem der 45 Grad maximal

  • Sorry, aber das ist komplett falsch. Draufzahlen tut man nie, man erspart sich nur weniger.

    12,46 ist eine kleinere Zahl als 30 also ist das nicht komplett falsch. Man kann gerne sagen, eine Wärmepumpe ist nicht dazu da dem Besitzer Geld einzubringen aber es geht ja auch ums amortisieren und um den Anreiz öfter auf PV-Anlagen zu setzen.

    Und fair ist es nicht gerade wenn ich meinen eigenen Strom erzeuge, mir dieser dann um 12,46ct abgenommen wird und dem Nachbarn dann für 30ct verkauft wird. Selbst wenn dann Netzgebühr und Mehrwertsteuer nicht dazugerechnet werden, ist es immer noch geringer. Also gibt man da sein eigenes Geld dafür aus, dass die Stromanbieter mehr Gewinn machen.

    Und dann verhindern die Stromanbieter auch noch, dass man sich zu kleineren Stromgemeinschaften zusammenschließen kann.

    Und dass ich zumindest ein bisschen im Sommer mit der WP kühlen kann, finde ich auch gut.

    Kommt drauf an wie gut dein Haus gedämmt ist und ob es ausreichend passive Kühlung hat. Mit der Wärmepumpe kannst du sicherlich auch ein wenig kühlen, vergleichbar mit einer Klimaanlage ist es aber nicht. Das ist dann eine persönliche Frage ob man eine Klimaanlage braucht oder einem die Kühlung der WP ausreicht.